当前位置 : 首页>新闻中心 > 常见问题 >

监控杆厂家介绍监控杆的设计要求

发布时间 : 2021-07-12 14:00:20
  1、一般的城市道路监控立杆均按照高6米横臂1米,来进行制作。没有特殊情况所有监控立杆预埋件混凝土为C25砼,所配钢筋符合国标及受风要求。其中水泥为425号普通硅酸盐水泥。混凝土的配比和至小水泥用量应符合GBJ204-83的规定;

  2、监控杆必 须有良好接地至好加引线导入地下(建议导电不走杆体),其接地电阻小于4欧;

  3、预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹。根据预埋件安装图正确放置监控立杆预埋件,保障支臂杆的伸出方向与行车道垂直(或按工程师要求)地脚螺栓作为主筋;

  4、监控立杆基础的混凝土浇注面平整度小于5mm/m尽量保持立杆预埋件水平。预埋件法兰盘低出周围地面20~30 mm ,再用C25细石砼把加强肋盖住,以防止积水;

  5、杆旁、控制箱旁、电缆拐弯处、电缆管直线长度超过50米时或两端电缆管不在同一平面相距100 mm以上时,必 须设置手孔井。手孔井的内围尺寸要求为500(长)×500(宽)×600(深)MM,用砾石铺层作为渗水用;手孔井四壁必 须抹水泥沙浆。

  6、控制箱由设备厂家根据所需容量配备,外壳采用优 质冷轧钢板壁厚不小于1.2mm外表喷室外塑粉并做好防水防盗及散热。

  7、结构用钢不得影响材料和机械性能的裂纹、分层、重皮、夹渣等缺陷麻点或划痕的深 度不得大于钢材厚度负公差的1/2,且不应大于0.5mm。

  8、设计依据:设计风载:23m/s2,疲劳寿命:30年,按国 家至新标准版本《碳素结构钢》、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、《钢结构工程施工及验收规范》、《钢筋混凝土工程施工验收规范》等相关规范进行施工。【以上内容由监控杆厂家为你整理发布】